Bộ chuyển đổi nhiệt độ sang 4-20mA được sử dụng để chuyển đổi tín hiệu điện trở của Pt100 sang tín hiệu điện dạng analog 4-20mA hoặc 0-10V. Ngoài chức năng chuyển đổi, bộ chuyển đổi nhiệt độ còn có khả năng chống nhiễu cho tín hiệu 4-20mA trước khi truyền về PLC. Với chức năng này, bộ chuyển đổi đảm bảo tín hiệu được truyền đi một cách ổn định và đáng tin cậy, giúp người dùng có thể đọc và sử dụng tín hiệu một cách hiệu quả. Bộ chuyển đổi nhiệt độ sang 4-20mA Có hai loại bộ chuyển đổi nhiệt độ pt100 được sử dụng rộng rãi: bộ chuyển đổi nhiệt độ gắn trên đầu cảm biến và bộ chuyển đổi nhiệt độ gắn trong DIL Rail tủ điện. Cả hai loại này đều có chung nhiệm vụ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ từ điện trở sang analog dạng 4-20mA hoặc 0-10V. Tùy theo nhu cầu và ứng dụng thực tế để chọn sử dụng cho thích hợp. Bộ chuyển đổi nhiệt độ Pt100 sang 4-20mA gắn trên đầu cảm biến Cảm biến nhiệt độ Pt100 có giá trị điện trở 100 ohm tại 0 độ C. Khi nhiệt độ tăng thì điện trở sẽ tăng từ 100 Ω trở lên khi cảm biến còn hoạt động tốt. Chúng ta đều biết rằng dây tín hiệu đều có một gía trị điện trở nhất định dù là nhỏ nhất và ngắn nhất. Chính vì thế chúng ta cần phải dùng bộ chuyển đổi Pt100 ra 4-20mA trong quá trình sử dụng. Với thiết kế nhỏ gọn vừa đủ gắn trên đầu củ hành của cảm biến, tín hiệu được chuyển đổi trực tiếp ngay trên đầu cảm biến. Bộ chuyển đổi tín hiệu Pt100 sang 4-20mA model AS1015 Thông số kỹ thuật bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ AS1015 Input là các loại Pt100 có 2-3-4 dây đều sử dụng được. Output: tín hiệu 4 ÷ 20 mA (configurable output on current loop) Nguồn cấp: 10 .. 32 Vdc Thời gian phản hồi nhanh: 400ms Nhiệt độ làm việc: -40°C .. +85°C Vật liệu: PC + ABSV0 Kích thước bộ chuyển: Phi 43 mm ; H = 24 mm. Xuất xứ: Italy Ưu – Nhược điểm của AS1015 Ưu điểm Chuyển đổi tín hiệu sang 4-20mA ngay tại cảm biến cho phép truyền tín hiệu xa hơn, tăng tính linh hoạt Tín hiệu 4-20mA ngay đầu cảm biến truyền đi xa sẽ không bị nhiễu. Thiết bị dùng nguồn loop trên 2 dây tín hiệu 4-20mA, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí vì không cần phải cấp nguồn thêm. Nhược điểm Bộ chuyển đổi nhiệt độ AS1015 của ASIT được dùng cho các khu vực không bị nhiễu bởi biến tần, motor. Cách khắc phục nhược điểm trên như thế nào? Nếu chúng ta thấy tín hiệu analog 4-20mA truyền về không ổn định là do bị nhiễu. Khi đó, để khắc phục điều này chúng ta phải chọn loại bộ chuyển đổi nhiệt độ có cách ky chống nhiễu dạng gắn tủ dưới đây. bo chuyen doi nhiet do sang 4-20ma model qa-omni Nếu không đủ không gian để lắp bộ chuyển đổi nhiệt độ pt100 loại tròn, chúng ta có thể dùng bộ chuyển đổi nhiệt độ Pt100 loại gắn tủ điện (hay gọi là bộ chuyển đổi nhiệt độ gắn DIL Rail). Tuy nhiên, phương án này không tối ưu bằng việc dùng bộ chuyển đổi Pt100 tại đầu cảm biến. Nếu việc sử dụng bộ chuyển đổi trong tủ điện thuận tiện hơn và là lựa chọn tối ưu nhất trong trường hợp này. Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ QA-OMNI Điểm khác biệt lớn nhất của bộ chuyển đổi nhiệt độ QA-OMNI so với AS1015 là khả năng cách ly chống nhiễu tín hiệu đầu ra. Và đa dạng tín hiệu ngõ vào và tín hiệu ra. Bộ chuyển đổi nhiệt độ Pt100 sang 4-20mA đa năng, ngoài có tín hiệu ngõ ra dạng analog 4-20mA còn có rất nhiều tuỳ chọn loại tín hiệu ngõ ra khác như: 0-20mA, 0-10v, 0-5V… Và một tín hiệu relay 5A-230VAC (No/NC) để cảnh báo hoặc điều khiển. Các tín hiệu nhiệt độ phổ biến như can nhiệt K, J, S, Pt100… đều có thể sử dụng với bộ chuyển đổi tín hiệu QA-OMNI này. Xem thêm: Bộ chuyển đổi can K Bộ chuyển đổi nhiệt độ Pt100 sang 4-20mA và relay Khi sử dụng để chuyển đổi tín hiệu Pt100 sang 4-20mA, bộ chuyển đổi nhiệt độ QA-OMNI đảm bảo tín hiệu đầu ra được cách ly và chống nhiễu hiệu quả, đảm bảo độ ổn định và chính xác của tín hiệu. Thông số kỹ thuật của bộ chuyển đổi nhiệt độ QA-OMNI Tín hiệu ngõ vào đa dạng: Cảm biến nhiệt độ Pt100, Can nhiệt dạng K, can nhiệt S, can nhiệt J…. Tín hiệu dạng analog 4-20mA, tín hiệu 0-10v, 0-5v, 0-20mA.. Tín hiệu ngõ ra tùy chọn: Relay 5A/230VAC (NC/NC) Analog 4-20mA, 0-10V… Truyền thông RS485, RS232, Profibus Kích thước nhỏ gọn dạng DIN Rail: 17,5 x 100 x 112 mm Cài đặt qua cáp Micro USB và App do hãng cấp Hệ số cách ly chống nhiễu lên đến 1500 VAC Nguồn: 10-40VDC, 20-28VAC Lời kết: Có nhiều phương án khác nhau cho cùng một bo chuyen doi nhiet do Pt100 sang 4-20mA. Chúng ta cần xác định dùng bộ chuyển đổi gắn trên đầu cảm biến hay bộ chuyển đổi gắn trong tủ điện. Tuỳ theo tiêu chuẩn và ứng dụng thực tế, mà chúng ta sẽ có những lựa chọn khác nhau trong cùng một yêu cầu. Phones: Mr Thống 0932 53 43 73 Zalo : 0932 53 43 73 Email : [email protected]